Un ejemplo que se da frecuentemente entre nuestros clientes, es el de la necesidad de tener el control necesario para reiniciar un equipo muy distante.
En el gráfico del ejemplo, veremos algunos escenarios tipicos en las implementaciones de enlaces inalámbricos.
Acciones Manuales
Como se ve en el gráfico, se instalaron IP PDU (Zapatillas IP) en cada una de las torres donde se cuentan con diversos tipo de enlaces. Con este esquema, se podría reiniciar cualquier equipo de los que conforman el troncal de enlaces, sin la necesidad de ir hasta el lugar en cuestión. Esta acción se podría realizar estando en algún punto de la red, como así tambien conectados por internet.
Acciones Automaticas (AUTOPING)
Cualquiera de los modelos de IP PDU, que comercializa Microcom, cuenta con la opcion AUTOPING. Esta opción permite que una IP PDU pueda REINICIAR AUTOMATICAMENTE un puerto de energía cuando el PING a un dispositivo de la red deje de responder, en forma consecutiva, X cantidad de veces (X es configurable).
Usando el gráfico, podriamos hacer que la IP POWER del mastil del medio, reinicie el equipo del enlace 2B (10.0.0.13), en el caso de que no le responda el PING en 10 intentos consecutivos hacia el IP 10.0.0.12 (La otra punta de ese mismo enlace). De esta forma, las IP PDU harían el trabajo, en forma AUTOMATICA, RAPIDA y SENCILLA, que muchas veces nos toca hacer a nosotros